Познакомьтесь с сообществом ремесленных дистилляторов и откройте для себя крупнейшую профессиональную ассоциацию, посвященную искусству и науке ремесленной дистилляции. ACE DISTILLER обслуживает все уровни, от начинающих энтузиастов до опытных профессионалов, в индустрии ремесленной дистилляции с 2010 года.

Главная ' Форумы ' Оборудование ' Оборудование для соединения и заземления

  • Оборудование для соединения и заземления

    Опубликовано пистолет Пит 16 ноября, 2010 в 4:52 пп

    Привет, ребята.

    Быстрый вопрос: Как вы заземляли свои насосы/оборудование? А также, кто-либо из вас скреплял их?

    Спасибо.

    Павел Г ответил 14 лет, 1 месяц назад 3 члена - 4 ответа
  • 4 ответа
  • Павел Г

    Член
    16 ноября, 2010 в 5:52 пп

    Быстрый вопрос: Как вы заземляли свои насосы/оборудование? А также, кто-либо из вас скреплял их?

    В распределительной коробке, прикрепленной к насосу, уже должен быть винт заземления, куда будет крепиться провод заземления. По правилам, вы должны проложить отдельный провод заземления вместе с силовыми проводами (т.е. если насос однофазный, то горячий, нейтральный и заземление, а если трехфазный, то три горячих и заземление), и он должен быть заземлен на панели, откуда поступает питание, и нигде больше. Если вы используете металлический кабель (жесткий, IMC, EMT и т.д.), то вы можете использовать соединительное кольцо в месте перехода в панель.

    Винт заземления в распределительной коробке двигателя может быть зеленым, а может и не быть, но это будет отдельный винт (иногда просто пустое резьбовое отверстие), куда подключается провод заземления. Он должен быть заметен как винт, который находится внутри коробки и не является одним из винтов, закрывающих крышку коробки.

    И еще одно: провод заземления должен быть того же калибра, что и силовые провода. Кроме того, если вы используете многожильный провод, лучше всего использовать обжимной соединитель (вилку или кольцо) для присоединения провода заземления к винту заземления.

  • пистолет Пит

    Член
    16 ноября, 2010 в 7:28 пп

    В распределительной коробке, прикрепленной к насосу, уже должен быть винт заземления, куда будет крепиться провод заземления. По правилам, вы должны проложить отдельный провод заземления вместе с силовыми проводами (т.е. если насос однофазный, то горячий, нейтральный и заземление, а если трехфазный, то три горячих и заземление), и он должен быть заземлен на панели, откуда поступает питание, и нигде больше. Если вы используете металлический кабель (жесткий, IMC, EMT и т.д.), то вы можете использовать соединительное кольцо в месте перехода в панель.

    Винт заземления в распределительной коробке двигателя может быть зеленым, а может и не быть, но это будет отдельный винт (иногда просто пустое резьбовое отверстие), куда подключается провод заземления. Он должен быть заметен как винт, который находится внутри коробки и не является одним из винтов, закрывающих крышку коробки.

    И еще одно: провод заземления должен быть того же калибра, что и силовые провода. Кроме того, если вы используете многожильный провод, лучше всего использовать обжимной соединитель (вилку или кольцо) для присоединения провода заземления к винту заземления.

    Спасибо, Пол, я не уверен, что то, что вы предлагаете, сработает в моей ситуации или нет. Насос, который я заказал, тот же самый, о котором упоминал Скотт из Twenty2Vodka в другой теме:

    Высокопроизводительный пластиковый мембранный насос с воздушным приводом, ацеталь, мембрана из сантопрена, 4 галлона в минуту. Доступно в Mcmaster Carr артикул # 13465K29

    Я поговорил с ребятами из Mcmaster Carr, и они сказали, что его нужно заземлить от статического электричества, даже если он пластиковый (чего я не понимаю). Они не смогли сказать мне, как его заземлить, и вместо этого сказали, что я должен проконсультироваться с руководством OSHA :/

    Я надеюсь, что когда я возьму его в руки, я смогу разобраться, но я надеялся, что у кого-то есть идея получше. Это явно не моя сильная сторона.

    Еще раз спасибо за любое понимание...

  • абсент Пит

    Член
    16 ноября, 2010 в 8:42 пп

    Не принимайте мои слова за истину, получите второе мнение, но в моей мастерской по дереву мне пришлось заземлить от статического электричества пластиковый шланг для системы сбора пыли. Все, что требовалось, - это обернуть вокруг него оголенный медный провод на фут или два и прикрепить его к металлическому предмету.

  • Павел Г

    Член
    17 ноября, 2010 в 8:14 дп

    Высокопроизводительный пластиковый мембранный насос с воздушным приводом, ацеталь, мембрана из сантопрена, 4 галлона в минуту. Доступно в Mcmaster Carr артикул # 13465K29

    По странному совпадению, у меня есть такой же, но с нейлоновым корпусом.

    В любом случае, что касается заземления пластикового насоса, это должно прояснить ситуацию в принципе:

    http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/pdfpubs/pdf95512323.pdf

    На своем месте я бы, наверное, нашел более надежное крепление провода заземления, чем просто пружина/зажимы "крокодил" (например, подходящий по размеру болт), но этот документ должен помочь вам в работе.