Познакомьтесь с сообществом ремесленных дистилляторов и откройте для себя крупнейшую профессиональную ассоциацию, посвященную искусству и науке ремесленной дистилляции. ACE DISTILLER обслуживает все уровни, от начинающих энтузиастов до опытных профессионалов, в индустрии ремесленной дистилляции с 2010 года.

Главная ' Форумы ' Оборудование ' Документация на оборудование

  • Документация на оборудование

    Опубликовано вали 7 февраля, 2020 в 3:04 дп

    Привет

         Я планирую использовать два 26-галлонных электрических горшка от hillbillystills. Я позвонил им, но они не предоставили никакой документации, и он кодекс чиновники хотят, чтобы это: что случится с кем-то, что я могу сделать?

    Предоставленная документация должна включать спецификации оборудования/калькуляции (в том числе и самого оборудования), демонстрирующие его способность работать в рамках любой из заявленных классификаций. (Моя классификация - F-1) 

    Стива ответил 4 года, 10 месяцев назад 2 члена - 1 Reply
  • 1 Reply
  • Стива

    Член
    8 февраля, 2020 в 9:20 пп

    Просмотрев вашу другую тему, можно предположить, что ваш орган власти не знаком с дистилляцией и пожарными нормами, относящимися к таким опасностям. F-1 - это ваша классификация помещений.   

    Я * ПОДСОЗНАЮ*, что они просят физические схемы/чертежи, чтобы они могли определить "сомбреро смерти" (погуглите), тогда все электрические устройства внутри "сомбреро" *должны* быть класса I, отдела 2. Если ваш поставщик не хочет специфицировать свое электрическое отопление как класс I, отдел 2, тогда у вас реальная проблема.

    Скорее всего, вы также столкнетесь с требованиями к вентиляции.

     