Познакомьтесь с сообществом ремесленных дистилляторов и откройте для себя крупнейшую профессиональную ассоциацию, посвященную искусству и науке ремесленной дистилляции. ACE DISTILLER обслуживает все уровни, от начинающих энтузиастов до опытных профессионалов, в индустрии ремесленной дистилляции с 2010 года.

Главная ' Форумы ' Оборудование ' Автоматизированное охлаждение ферментационных сосудов с контролем температуры

  • Автоматизированное охлаждение ферментационных сосудов с контролем температуры

    Опубликовано stjulie 13 сентября, 2019 в 7:12 пп

    Всем привет,

    Я хочу управлять потоком охлаждающей воды для моих FV с помощью регулятора температуры, регулирующих клапанов. Я устал управлять ими вручную. В основном мне нужен контроллер температуры, который говорит (я бы предпочел) пневматическому (XP) клапану открываться, когда это необходимо, и закрываться, когда потребность в этом отсутствует. У кого-нибудь есть рекомендации по поводу того, кто занимается подобными установками. Какие-нибудь мысли? Или, если я могу установить его, что вы используете или рекомендуете для сборки? Спасибо!

    southernhighlander ответил 5 лет, 3 месяца назад 4 члена - 5 ответов
  • 5 ответов
  • southernhighlander

    Член
    13 сентября, 2019 в 8:00 пп

    Я рекомендую один из наших термостатических клапанов. Они не нуждаются ни в каком питании, ни в пневматическом, ни в каком-либо другом, поэтому по своей сути они взрывобезопасны. Пожалуйста, напишите мне paul@distillery-equipment.com и мы предоставим вам цену.

  • фиджиспириты

    Член
    14 сентября, 2019 в 9:12 дп

    Я сам искал несколько решений. У меня есть все детали (кроме водяного клапана), чтобы сделать автоматическое управление клапаном и элементом, но я еще не собрал их вместе. Я решил использовать ПИД-регулятор и несколько реле. 

     

    Я рассматривал неэлектрический клапан управления температурой, как эти ниже, но они стоят дорого, а их регулировка показалась мне несколько произвольной и не поддающейся количественной оценке. 

     

    https://m.grainger.com/mobile/category/temperature-regulator-valves/pressure-and-temperature-control-valves/plumbing-valves/plumbing/ecatalog/N-rgv?searchFlag=Browse

     

    Может быть, Highlander расскажет больше о своих клапанах, я всегда ищу крутые решения. 

  • southernhighlander

    Член
    14 сентября, 2019 в 2:47 пп

    С этими клапанами вам не нужен PID или реле. Кроме того, клапаны могут увеличить время работы, так как выходной сигнал на спиртовке подобен старику с проблемой простаты. Лучший вариант - это клапан, работающий пропорционально. Вот ссылка на спецификацию одного из термостатических клапанов, которые мы продаем: http://na.heating.danfoss.com/PCMPDF/AVTB-RA_DS_VDBJD222.pdf Они не так уж и дороги, если учесть, как долго они служат, и что вам не нужен контроллер, и они потребляют ноль энергии, и они полностью взрывобезопасны. Вы можете использовать один из них для управления конечным конденсатором и целыми 4 дефлегматорами.

  • черное сердце

    Член
    14 сентября, 2019 в 4:39 пп

    Это отличная идея для недорогого деф-контроллера Highlander. Установить его в месте, к которому вы можете легко получить доступ (например, не высоко, где нужно подниматься по лестнице каждый раз, когда вам нужно его отрегулировать) - вот в чем фокус, я думаю. Я могу рассмотреть их для установки новой емкости для брожения, над которой я работаю. Это отличное применение для них ИМХО; установил и забыл. Просто следите за циферблатом датчика температуры, чтобы убедиться, что он все еще работает. 

  • southernhighlander

    Член
    15 сентября, 2019 в 4:14 пп

    Наши термостатические клапаны находятся на входе в конечный конденсатор, поэтому клапаны расположены ниже.  