Publié par distillateur triangulaire le août 11, 2021 à 2:55 pmQuelqu'un a-t-il isolé ou protégé par un mur coupe-feu des conteneurs de 20 pieds dans un entrepôt (non classé au feu) pour créer une installation de stockage de fûts remplis ou de petits alambics ? Est-ce une option plutôt que d'avoir un mur coupe-feu de 2 heures ou un mur coupe-feu de 1 heure avec des gicleurs ? J'ai vu des conteneurs de 20 pieds isolés par de la mousse et munis d'un système de ventilation utilisés pour le stockage de fûts à l'extérieur, mais je me demandais s'il était possible de créer un espace "classé au feu" à l'intérieur avec les conteneurs.
les âmes sœurs répondu Il y a 3 années, 4 mois 7 Membres - 24 Réponses -
24 Réponses
-
Votre objectif est-il d'augmenter votre QMA au-delà de 240 gallons ? Si c'est le cas, et si votre inspecteur des pompiers vous autorise à déclarer un conteneur comme zone de contrôle, cela pourrait fonctionner. Mais vous devrez trouver un moyen d'asperger le conteneur afin d'y stocker 240 gallons. Ce lien contient des données sur la résistance au feu d'un conteneur d'expédition que vous pouvez utiliser comme point de départ dans vos discussions avec votre AHJ. https://discourse.sfpe.org.nz/t/steel-shipping-containers-inherent-fire-rating/181/5
-
Cherchez-vous à stocker uniquement des fûts dans le conteneur ou également des spiritueux en vrac ?
-
Pour les spiritueux en vrac, si vous souhaitez stocker légalement plus de 240 gallons dans votre distillerie, vous devrez vous entretenir avec votre service local de protection contre les incendies pour voir s'il serait prêt à considérer le conteneur comme un espace "séparé" pour le stockage s'il se trouve à l'intérieur, à l'extérieur vous pouvez stocker dans des conteneurs correctement fermés à clé, classés UL, sans aucun problème.
Modifié le 19 août 2021 par Kindred SpiritsClarification
-
Je pense que cette affirmation est incorrecte. Veuillez fournir toute documentation dont vous disposez pour confirmer ce que vous avez posté.
-
2018 NC Fire Code
"5001.1 ScopeLe présent chapitre s'applique à toutes les matières dangereuses, y compris les matières réglementées ailleurs dans le présent code, sauf lorsque des exigences spécifiques sont prévues dans d'autres chapitres, ces exigences spécifiques s'appliquent conformément au chapitre applicable. Lorsqu'une matière présente des risques multiples, tous les risques doivent être pris en compte.Exceptions :
Dans les établissements de vente au détail ou en gros, les quantités de médicaments, de denrées alimentaires ou de produits de consommation et de cosmétiques ne contenant pas plus de 50 % en volume de liquides miscibles à l'eau et dont le reste des solutions n'est pas inflammable ne sont pas limitées, à condition que ces matériaux soient conditionnés dans des récipients individuels ne dépassant pas 1,3 gallon (5 L).Les quantités de boissons alcoolisées dans les établissements de vente au détail ou en gros ne sont pas limitées, à condition que les liquides soient conditionnés dans des récipients individuels ne dépassant pas 5 litres. L'application et le rejet de pesticides et de produits et matériaux agricoles destinés à la lutte contre les mauvaises herbes, au contrôle de l'érosion, à l'amendement des sols ou à des applications similaires, lorsqu'ils sont appliqués conformément aux instructions du fabricant et aux indications figurant sur l'étiquette.Le transport hors site de matières dangereuses conformément aux règlements du ministère des Transports (DOTn).Les matériaux de construction non réglementés par le présent code.Les systèmes de réfrigération (voir l'article 606).Les systèmes d'accumulateurs stationnaires réglementés par l'article 608.L'exposition, l'entreposage, la vente ou l'utilisation de feux d'artifice et d'explosifs conformément au chapitre 56.L'utilisation de distributeurs muraux contenant des rince-mains à base d'alcool classés comme liquides de classe I ou II lorsque cela est conforme à l'article 5705.5."
-
Vous commettez une erreur en ne consultant pas également les codes du bâtiment. Les codes de construction de la NC mentionnent le MAQ, le nombre de barils.
https://codes.iccsafe.org/content/NCBC2018/chapter-3-use-and-occupancy-classification#NCBC2018_
@DalkitaConstruction l'explique bien dans l'un de ses articles https://www.dalkita.com/maqs-maximum-allowable-quantities/
-
NOUVEAU 2021 IBC clarifie que les distilleries ne seront plus classées comme espaces H si elles sont conformes à l'IFC 2021.
Éditée le 23 août 2021 par Kindred SpiritsClarifié en raison de nouveaux codes
-
Quatre espaces protégés par un mur coupe-feu et un système d'arrosage.
-
Il semble que l'IBC 2021 ait enfin résolu le problème de la confusion liée au stockage d'alcool dans un espace.
Les sections 307.1.1 Note 18 & 307.1.1 Note 19 ne prévoient plus que les distilleries conformes au code international de prévention des incendies soient reléguées à la catégorie H, en ce qui concerne la production de spiritueux et le stockage en fûts.
Ainsi, l'article 2021 IFC 5701.2 Non-applicabilité s'applique aux spiritueux logés dans des fûts.
-
57 de la SFI ne s'applique pas, mais il semble que le nouveau chapitre 40 s'applique.
-
Que se passe-t-il si vous placez les conteneurs à l'extérieur ? Les murs extérieurs n'ont pas besoin d'un indice de combustion.
De plus, en théorie, la paroi du conteneur ne répond-elle pas déjà à une norme de résistance aux brûlures ? Il s'agit de métal.
-
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous dites. Pensez-vous que le QMA a changé d'une manière ou d'une autre ou que les tonneaux ne doivent plus être considérés comme faisant partie du QMA ? Ou est-ce que cela n'a pas d'effet sur le QAM et sur l'occupation de F-1 ?
Il n'y a jamais eu de mandat. Il y a de nombreuses distilleries dans le comté qui sont occupées par des F-1. Peut-être parlons-nous de deux sujets différents. La plupart des questions posées sur ce forum portent sur la possibilité de stocker davantage de gnôle tout en conservant une occupation F-1. Quel est le sujet que vous abordez ?
-
Les notes 18 et 19 de l'article 307.1.1 de l'IBC 2021 stipulent que les distilleries doivent suivre les réglementations de l'IFC 2021.
Le chapitre 40 de l'IFC 2021 est un nouveau chapitre qui a été ajouté. Il énonce clairement les règles que les distilleries doivent respecter.
Dans ce chapitre, il est précisé que les chapitres 50 et 57 de la norme IFC 2021 ne s'appliquent pas aux spiritueux stockés dans des tonneaux.
Les distilleries peuvent abriter des tonneaux, à condition de respecter toutes les règles énoncées dans l'IFC 2021 et d'être considérées comme un espace S-1. Elles ne sont plus considérées comme un espace H si elles dépassent la QMA, car elles sont exemptées de la QMA conformément au chapitre 50.
-
Je soumettrai cette question à quelques personnes et je publierai leur réponse. @InsuranceMan 2.0 Pourquoi ne pas vérifier auprès de vos contacts.
-
Slickfoss, vous avez raison. Je ne conserverais jamais mes réservoirs d'éthanol à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un réservoir homologué UL 142 avec des cadenas approuvés par la TTB. C'est une économie considérable par rapport au stockage à l'intérieur. Certains ne disposent pas de l'espace extérieur approprié pour stocker leurs réservoirs d'éthanol à l'extérieur, mais c'est le cas de beaucoup d'autres et, pour ceux qui en disposent, le stockage à l'extérieur est la meilleure solution.
Pour les tonneaux, j'utiliserais une maison traditionnelle en pisé complètement ventilée et située sur le flanc d'une colline si possible. Ils peuvent être construits à peu de frais à partir de bois de scierie et de chanvre bruts, séchés à l'air, de qualité palette. Stocker des tonneaux à l'intérieur d'un bâtiment qui n'est que très peu ventilé est une mauvaise idée. Les fûts de whisky doivent être exposés à tous les changements quotidiens et saisonniers d'humidité, de température, de pression atmosphérique et de vent. Tout sauf le soleil et la pluie.
-
Si la question est de savoir si une occupation F-1 peut ou non dépasser 240 gallons dans une zone de contrôle, la réponse est non.
C'est un vrai casse-tête, un examen du code est en cours par plusieurs entités et je ne m'attends pas à une réponse finale avant quelques semaines. Et cela dépend de ce qui sera accepté par votre AHJ.
Nous avons une occupation F-1, un MAQ de 240 gallons. Il est possible pour un AHJ d'autoriser une double occupation au sein d'une même structure. Nous sommes équipés de sprinklers qui nous permettraient d'être conformes aux normes F-1 ou S-1. Dans notre cas, la question est de savoir si l'AHJ autorisera ou non la double occupation. L'autre question est de savoir ce que cela signifiera pour notre compagnie d'assurance.
-
Selon le nouveau code, il est possible d'avoir un espace F-1 qui dépasse la QMA de 240 gallons.
307.1.1 : "Un établissement qui stocke, utilise ou manipule des matières dangereuses telles que décrites dans un ou plusieurs des points suivants ne doit pas être classé dans le groupe H, mais doit être classé dans l'établissement auquel il ressemble le plus".
Il n'est pas question d'essayer d'utiliser la double occupation. Vous êtes un espace F-1, mais avec la nouvelle formulation du code, vous pourriez raisonner de la manière suivante pour stocker une quantité raisonnable de barils au-dessus de votre QMA, d'autant plus que vous êtes déjà protégé par des gicleurs.
Puisque votre distillerie est déjà un espace F-1, tant que vous êtes en conformité avec le BAC 2021, qui stipule de suivre les lignes directrices de la SFI 2021, vous pouvez manipuler une quantité plus importante que celle indiquée par le MAQ, car la nouvelle SFI 2021 indique clairement dans son nouveau chapitre que les tonneaux sont exemptés.
Selon les directives énoncées dans les nouveaux codes, une distillerie qui dispose de 5 à 10 tonneaux remplis de spiritueux "ressemble le plus" à un espace F-1 - un espace d'usine avec un peu de stockage - par rapport à un espace de stockage S-1 qui pourrait avoir des centaines de tonneaux selon les nouvelles réglementations, mais pas d'espace de production.
-
Merci pour votre contribution. Je viens de recevoir un courriel de mon AHJ. Malheureusement, S-1 est un local de stockage alors qu'une distillerie est un local de fabrication (F-1). C'est pourquoi une double occupation serait nécessaire. Mais si votre AHJ est d'accord avec votre argument, allez-y. La mienne ne le fera pas. Mais je peux demander une double occupation. Pour ce faire, un architecte devra examiner le plan et décider si nous répondons à toutes les exigences de la norme S-1.
-
Nous avons un excellent architecte qui a beaucoup appris avec nous au cours de notre croissance. Si tu cherches quelqu'un, fais-le moi savoir, je peux te donner ses coordonnées. Je crois qu'ils étaient à l'ADI cette année, Sketchworks de Middleton WI.
-
Remerciements @SlickFloss En fait, nous sommes bons. Mais si je n'avais pas à me préoccuper d'un MAQ, ce serait encore mieux. Je suis en train de faire cette recherche de faits pour les autres personnes de ce forum et pour moi-même. J'ai un excellent inspecteur des bâtiments et un excellent inspecteur des incendies, ils veulent que nous soyons ici et me donnent toutes les chances d'enquêter sur la double classification.
-
Voici le point de vue d'un AHJ. Mon interlocuteur m'a invité à explorer la double classification avec mon architecte. MAIS, le code de l'Ohio est basé sur l'IBC 2017 ou antérieur puisqu'il a été adopté dans l'Ohio en 2017. (Tous les États sont différents). Je lui ai donc posé une brève question : "Puisque le code du bâtiment de l'Ohio est basé sur l'IBC 2017 ou antérieur, je ne pourrais pas profiter de ce nouveau code puisqu'il est basé sur l'IBC 2021. Ai-je raison ?" Il m'a répondu que mon hypothèse était logique.
Dans mon cas, j'attendrai que l'Ohio adopte le CIB 2021 et j'essaierai à nouveau.
Santé
-
Désolé d'apprendre que votre AHJ n'est pas prêt à accepter le nouveau code tout de suite.
J'espère qu'ils accepteront bientôt les nouveaux codes et que vous pourrez effectuer les changements que vous souhaitez.