Inicio ' Foros ' Equipamiento ' Utilización de contenedores de transporte para maximizar el espacio de almacenamiento
-
Utilización de contenedores de transporte para maximizar el espacio de almacenamiento
Publicado por destilador triangular el agosto 11, 2021 en 2:55 pm¿Hay alguien que aísle o proteja con cortafuegos contenedores de 20 pies dentro de un espacio de almacén (no clasificado contra incendios) para crear una instalación de almacenamiento para barriles llenos o pequeñas bodegas? ¿Es esta una opción en lugar de tener un cortafuegos de 2 horas o un cortafuegos de 1 hora con rociadores? He visto contenedores de 20 pies con aislamiento de espuma y ventilación utilizados para el almacenamiento de barriles en el exterior, pero me preguntaba si se podría crear un espacio "ignífugo" internamente con los contenedores.
almas gemelas respondió hace 3 años, 4 meses 7 diputados - 24 respuestas -
24 respuestas
-
¿Su objetivo es aumentar su MAQ más allá de 240 galones? Si es así, y si su jefe de bomberos le permite declarar un contenedor como área de control, podría funcionar. Pero, usted tiene que encontrar una manera de rociar el contenedor con el fin de tener 240 galones almacenados en el mismo. Este enlace tiene algunos enlaces a datos sobre la resistencia al fuego de un contenedor de transporte que puede utilizar como punto de partida en las discusiones con su AHJ. https://discourse.sfpe.org.nz/t/steel-shipping-containers-inherent-fire-rating/181/5
-
¿Quiere almacenar sólo barriles en el contenedor o también bebidas alcohólicas a granel?
-
En el caso de las bebidas alcohólicas a granel, si desea almacenar legalmente más de 240 galones en su destilería, deberá hablar con el jefe de bomberos de su localidad para ver si están dispuestos a considerar el contenedor como un espacio "separado" designado para el almacenamiento si se encuentra en el interior.
Editado agosto 19, 2021 por Kindred SpiritsClarification
-
Creo que esta afirmación es incorrecta. Por favor, facilite cualquier documentación que tenga que confirme lo que ha publicado.
-
Código de incendios de Carolina del Norte de 2018
"Ámbito 5001.1La prevención, el control y la mitigación de las condiciones peligrosas relacionadas con el almacenamiento, la distribución, el uso y la manipulación de materiales peligrosos deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente capítulo, que se aplicará a todos los materiales peligrosos, incluidos los regulados en otros capítulos del presente código, salvo cuando se establezcan requisitos específicos en otros capítulos, en cuyo caso dichos requisitos específicos se aplicarán de conformidad con el capítulo aplicable. Cuando un material presente múltiples peligros, se abordarán todos los peligros.Excepciones:
En los locales de venta al por menor o al por mayor, no se limitarán las cantidades de medicamentos, productos alimenticios o de consumo y cosméticos que no contengan más del 50% en volumen de líquidos miscibles en agua y cuyo resto de soluciones no sea inflamable, siempre que dichos materiales estén envasados en recipientes individuales que no superen los 5 litros (1,3 galones).Las cantidades de bebidas alcohólicas en establecimientos de venta al por menor o al por mayor no estarán limitadas, siempre que los líquidos estén envasados en recipientes individuales que no superen los 5 litros (1,3 galones).La aplicación y liberación de plaguicidas y productos y materiales agrícolas destinados a la reducción de malas hierbas, el control de la erosión, la enmienda del suelo o aplicaciones similares, siempre que se apliquen de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las indicaciones de la etiqueta.El transporte fuera de las instalaciones de materiales peligrosos de acuerdo con la normativa del Departamento de Transporte (DOTn).Materiales de construcción no regulados de otro modo por este código.Sistemas de refrigeración (véase la Sección 606).Sistemas de baterías de almacenamiento estacionarias regulados por la Sección 608.La exhibición, almacenamiento, venta o uso de fuegos artificiales y explosivos de acuerdo con el Capítulo 56.Corrosivos utilizados en productos personales y domésticos en los envases originales del fabricante para el consumidor en ocupaciones del Grupo M.El almacenamiento de bebidas alcohólicas destiladas y vinos en barriles y toneles de madera.El uso de dispensadores montados en la pared que contengan desinfectantes para manos a base de alcohol clasificados como líquidos de Clase I o II de acuerdo con la Sección 5705.5".
-
Está cometiendo un error al no consultar también los códigos de construcción. Los códigos de construcción de Carolina del Norte indican el MAQ, el recuento de barriles.
https://codes.iccsafe.org/content/NCBC2018/chapter-3-use-and-occupancy-classification#NCBC2018_
@DalkitaConstrucción lo explica bien en uno de sus artículos https://www.dalkita.com/maqs-maximum-allowable-quantities/
-
NUEVO 2021 IBC aclara que las destilerías ya no se clasificarán como espacios H siempre que se ajusten a la 2021 IFC
Editado agosto 23, 2021 por Kindred SpiritsAclarado debido a nuevos códigos
-
Parece que el IBC 2021 finalmente abordó la confusión con el almacenamiento de alcohol en un espacio.
Las secciones 307.1.1 Nota 18 y 307.1.1 Nota 19 ya no exigen que las destilerías que cumplan el código internacional de incendios queden relegadas a una designación H, esto en lo que respecta a la producción de bebidas espirituosas y su almacenamiento en barricas.
Por lo tanto, la sección 2021 IFC 5701.2 No aplicabilidad se aplica a las bebidas alcohólicas envasadas en barriles.
-
57 de la CFI no se aplica, pero parece que el nuevo capítulo 40 sí.
-
¿Y si colocas los contenedores en el exterior? Las paredes exteriores no necesitan clasificación de quemado.
Además, teóricamente, ¿la pared del contenedor no cumple ya una norma de resistencia al fuego? Es todo de metal.
-
No estoy seguro de lo que quiere decir. ¿Cree que el MAQ ha cambiado de alguna manera o que los barriles ya no se consideran parte del MAQ? O, ¿esto no tiene ningún efecto sobre el MAQ y una ocupación de F-1?
Nunca hubo un mandato. Hay muchas destilerías en todo el condado que son de ocupación F-1. Tal vez estamos hablando de dos temas diferentes. La mayoria de las preguntas en este foro son sobre almacenar mas licor sin dejar de ser una ocupacion F-1. ¿Cual es el tema que estas tratando?
-
Las notas 18 y 19 de la norma IBC 307.1.1 de 2021 establecen que las destilerías deben seguir la normativa IFC de 2021.
El capítulo 40 de la CFI 2021 es un nuevo capítulo que se ha añadido. En él se establecen claramente las normas que deben seguir las destilerías.
En este capítulo se establece que los capítulos 50 y 57 de la CFI de 2021 no se aplican a las bebidas espirituosas almacenadas en barriles.
Las destilerías pueden albergar barriles, siempre que cumplan todas las normas establecidas en el IFC 2021 y se consideren un Espacio S-1. Ya no se consideran un Espacio H si superan el MAQ, porque están exentos del MAQ según lo establecido en el Capítulo 50.
-
Se lo comentaré a algunas personas y publicaré su respuesta. @InsuranceMan 2.0que tal si lo compruebas con tus contactos.
-
Slickfoss, usted hace un punto muy bueno. Yo nunca tendría mis tanques de almacenamiento de etanol en el interior porque al aire libre todo lo que necesito es un tanque de UL 142 con candados aprobados TTB. Es un gran ahorro en comparación con el almacenamiento en el interior. Algunos no tienen el espacio al aire libre adecuado para los tanques de almacenamiento de etanol al aire libre, pero muchos lo hacen y para aquellos que lo hacen, el almacenamiento al aire libre es el camino a seguir.
Para los barriles, yo utilizaría una cabaña tradicional completamente ventilada y, a ser posible, en la ladera de una colina. Se pueden construir de forma barata con madera de aserradero en bruto, secada al aire, apta para palés y latas. Almacenar barriles dentro de un edificio con poca ventilación es una mala idea. Los barriles de whisky deben estar expuestos a todos los cambios diarios y estacionales de humedad, temperatura, presión atmosférica y viento. Todo excepto el sol y la lluvia.
-
Si la pregunta es si una ocupación F-1 puede superar los 240 galones dentro de una zona de control, la respuesta es no.
Es un verdadero obstáculo, varias entidades están revisando el código y no espero una respuesta definitiva hasta dentro de un par de semanas. Y, depende de lo que será aceptado por su AHJ.
Estamos F-1 ocupación, 240 galones MAQ. Es posible que un AHJ permita ocupaciones dobles dentro de la misma estructura. Estamos equipados con rociadores que nos permitirían cumplir con F-1 o S-1. La cuestión en nuestro caso es si el AHJ permitirá la ocupación doble. La cuestión en nuestro caso es si el AHJ permitirá o no la doble ocupación. La otra cuestión es qué significará esto para nuestra compañía de seguros.
-
De acuerdo con el nuevo código, se puede argumentar para tener un espacio F-1 que supera el MAQ de 240 Galones.
307.1.1 Establece "Una ocupación que almacene, utilice o manipule materiales peligrosos como los descritos en uno o más de los siguientes puntos no se clasificará como Grupo H, sino que se clasificará como la ocupación a la que más se asemeje"
Esto no habla de tratar de utilizar ocupaciones dobles. Usted es un espacio F-1, pero con la nueva redacción del código que podría razonar de la siguiente manera para almacenar una cantidad razonable de barriles por encima de su MAQ, sobre todo porque ya está sprinklered.
Dado que su destilería ya es un espacio F-1, siempre y cuando cumpla con el IBC 2021, que establece seguir las directrices del IFC 2021, puede manejar una cantidad mayor que la designada por el MAQ, porque el nuevo IFC 2021 establece claramente en su nuevo capítulo que las barricas están exentas.
Siguiendo estas directrices establecidas en los nuevos códigos, una destilería que tenga entre 5 y 10 barriles llenos de bebidas espirituosas "se asemeja mucho" a un espacio F-1, un espacio de fábrica con algo de almacenamiento, frente a un espacio de almacenamiento S-1, que podría tener cientos de barriles según la nueva normativa, pero ningún espacio de producción.
-
Gracias por sus comentarios. Acabo de recibir un correo electrónico de mi AHJ. Desafortunadamente S-1 es una ocupación de almacenamiento mientras que una destilería es una ocupación de fabricación (F-1). Esta es la razón por la que se requeriría una doble ocupación. Pero, si su AHJ va a comprar su argumento, ir a por ello. El mío no. Pero puedo solicitar la doble ocupación. Esto tomará una revisión del plan por un arquitecto que decidirá si cumplimos todos los requisitos de S-1.
-
Siento que estés lidiando con esta mierda, tenemos un gran arquitecto que ha aprendido mucho con nosotros a través de nuestro crecimiento. Si usted está buscando a alguien que me haga saber que puedo compartir información de contacto. Creo que estaban abajo en ADI este año en realidad, Sketchworks de Middleton WI
-
Gracias @SlickFloss En realidad estamos bien. Pero, si no tuviera que preocuparme por un MAQ, sería aún mejor. Estoy pasando por esta búsqueda de hechos para las otras personas en este foro, así como a mí mismo. Tengo un inspector de edificios maravilloso y un gran inspector de incendios, que quieren que estemos aquí y me están dando todas las oportunidades para investigar la doble clasificación.
-
Aquí está la primicia de un AHJ. Mi chico me invitó a explorar la doble clasificación con mi arquitecto. PERO, el código de Ohio se basa en IBC 2017 o anterior, ya que se adoptó en Ohio en 2017. (Todos los estados son diferentes) Por lo tanto, le devolví una pregunta rápida que era: "Dado que el código de construcción de Ohio se basa en IBC 2017 o anterior, no podría aprovechar este nuevo código ya que se basa en IBC 2021. ¿Estoy en lo cierto?" Su respuesta fue que "Mi suposición tenía sentido"
En mi caso, esperaré a que Ohio adopte el CIB 2021 y volveré a intentarlo.
Saludos
-
Lamento oír que su AHJ no está abierto a aceptar el nuevo código de inmediato.
Esperemos que acepten pronto los nuevos códigos y puedas hacer los cambios que quieras.
Inicia sesión para responder.