El mejor tratamiento de calderas para sistemas intermitentes
Esto fue una carrera alrededor de la curva que trata de una caldera que no se enciende 24-7, incluso con 170F espera.
Tengo después de algunos esfuerzos extremos y cerca de 4 combinaciones diferentes trató de encontrar el que funciona y se ve bastante bien. El producto químico es Power Engineering 2478 que es un nitrito y amina. Se ajusta a 800-1200 PPM y controlar los demás parámetros dentro de rangos similares a lo que normalmente se espera. Esto ha conseguido lo que de otro modo se consideraría un problema de corrosión fuera de control en el control. Puedo recomendarlo para cualquier caldera de destilería que no funcione a menudo y esté sujeta a enfriarse. Se aconseja un circuito de aquastat de reserva en la caldera, pero se puede ir más allá. El agua de purga debe ser casi transparente. Otra cosa que aconsejo es que, si dispone de capacidad de caldera adicional, utilice su caldera de vapor para calentar toda el agua caliente de proceso de su planta por uno de los diversos medios de HX. Entonces su sistema se mantendrá activo la mayor parte del tiempo, y su estación de retorno se mantendrá caliente, lo cual es importante. Por supuesto, las calderas de vapor funcionan mejor cuando su funcionamiento es casi continuo. He utilizado y funcionado haces de tubos con configuraciones de bomba. Haces tubulares en tanques y sistemas HLT.