Cableado trifásico: ¿Conexión en estrella o en triángulo?
Publicado por abridor en noviembre 10, 2020 a las 11:04 pmHola
En nuestra destilería, funcionamos con 600 V de línea a línea. Todas nuestras bombas, motores agitadores y elementos se han cableado en estrella. Los elementos tienen 10 kW y las bombas y agitadores entre 1 y 2 CV, según el recipiente. ¿Hubiera sido mejor conectarlos en triángulo o no? Nuestro electricista no parecía saberlo. Todo funciona bien como está, pero si alguien puede dar los pros y los contras, sería de agradecer.
Gracias de antemano,
abridor respondió hace 4 años, 1 mes 3 diputados - 6 respuestas -
6 respuestas
-
Me gustaría ser educado. Entiendo 3 fase en Australia, pero el sistema de EE.UU. es más complejo. Por lo que sé su línea de voltaje regular a la línea como usted lo llama (fase a fase lo llamo ) es 210 V o 120 v fase a neutro. También puede tener acceso a la línea a línea en algunos lugares de 480 voltios y la línea a neutro será 277 V. cableado STAR le da la tensión más baja DELTA da mayor tensión. Compruebe la tensión en la placa del aparato.
No encuentro información sobre los 600 voltios, puede que se trate de un transformador especial instalado para una industria anterior en su emplazamiento.
NO UTILICE NINGUNA DE MIS INFORMACIONES ANTERIORES sin consultar con un contratista eléctrico autorizado.
-
Usted tiene razón, en los EE.UU., 600v no es común en absoluto. Sin embargo, estamos ubicados en Quebec Canadá, donde 600v es comúnmente disponible. Todos nuestros elementos, bombas y motores agitadores están actualmente cableados en estrella excepto sin neutro, sólo 3 cables. Obviamente no lo entiendo todo, pero bueno, se aprende todos los días.
Aquí está el motor de nuestra bomba rotativa, por ejemplo:
-
Disculpa, no sabía que estabas en Canadá. Gracias por la información sobre los 600 V, no sabía que existieran.
Ese motor parece ser de un solo voltaje, de lo contrario tendría 2 potencias diferentes. Delta produce más CV que Star. No entiendo 2 POLOS, algunos motores tienen más. Puede ser por eso que sólo se puede cablear Star.
Todos los elementos calefactores trifásicos que he visto tienen 3 elementos separados y pueden conectarse en estrella o en triángulo. Delta le da mucho más calor, pero si los elementos individuales sólo están diseñados para Star = 346V en su situación, no va a durar mucho tiempo si los cables Delta = 600 V El voltaje debe ser estampada en alguna parte.
Por el contrario, si sus elementos de 10Kw están cableados en Star pero tienen un sello de 600V, se calentarán mucho más despacio. Me he encontrado con ese error 3 veces en los últimos años.
(No soy ingeniero eléctrico cualificado, sólo aprendo cosas porque he dado bastantes vueltas a la manzana, puede que me jubile algún día, pero ¿qué haría?).
-
Con los típicos motores de doble tensión, no tiene necesariamente la opción de elegir cómo conectar los devanados de campo y depende principalmente de la tensión que desee utilizar.
Los elementos calefactores también están diseñados para una tensión "aplicada" específica, que puede ser alterna o continua. Si se aplica la mitad de la tensión nominal, la potencia en vatios disminuye según las ecuaciones de la ley de OHM. Si se aplica una tensión excesiva a las resistencias, éstas fallarán rápidamente.
-
Aquí tiene más recursos:
Aunque he oído que los 600 V son comunes en Canadá, yo no me sentiría cómodo con este voltaje de utilización salvo en un entorno industrial pesado y sólo con personas muy expertas en electricidad manejando dicho equipo. Este es incluso el caso con algunas cargas de 480V como se ve en los EE.UU.. El problema es tanto la falta de formación adecuada como la falta de sentido común hoy en día, que hace que las cosas sean el doble de peligrosas a esos voltajes. He trabajado con bastantes sistemas de 480 V y son intrínsecamente más peligrosos que el funcionamiento cotidiano de 208-240 V. 480 voltios es potencia suficiente para sostener un arco, y cuando las cosas van mal los fuegos artificiales y la llamarada son mucho más espectaculares. Los condensadores de 480 V que se utilizan en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado a menudo pueden mantener una carga peligrosa que seguirá presente cuando se desconecte la línea. Esos voltajes son simplemente industriales y necesitan ser abordados con mucho cuidado y respeto. Este es especialmente el caso en ambientes húmedos.
-
Gracias por tu aportación starcat. Usamos el de 600v porque es el que estaba disponible in situ. Después de ajustar todo, puedo confirmar que todo funciona como debería. Bombas, motores de mezcla, elementos calefactores. Al final todo va bien. Obviamente, seguimos su consejo y somos muy cuidadosos al operar cualquier componente eléctrico en nuestra destilería.
Gracias