Explore la comunidad de destiladores artesanales y descubra la mayor asociación profesional dedicada al arte y la ciencia de la destilación artesanal. ACE DISTILLER lleva sirviendo a todos los niveles, desde entusiastas principiantes a profesionales experimentados, en la industria de la destilación artesanal desde 2010.

Inicio ' Foros ' Equipamiento ' Se buscan expertos en electricidad: Sistema eléctrico de 11000 vatios

  • sandytoes

    Miembro
    febrero 5, 2020 en 2:29 pm

    Para dimensionar un disyuntor, las matemáticas son 11.000/240 = 45,8333, entonces necesita un factor de seguridad de 25% mínimo 45,8333*1,25=57,2917, luego redondee al siguiente tamaño de disyuntor 60. https://www.hunker.com/12291117/how-to-size-a-circuit-breaker

  • starcat

    Miembro
    febrero 5, 2020 en 2:36 pm

    La descripción de ese controlador es vaga y es difícil decir exactamente lo que está en el gabinete. Parece ser SCR tal vez, pero el componente crítico parece pequeño. Usted necesita saber su verdadero voltaje de utilización. Usted está en 53 amperios en 208V, y 46A en 240V. La carga máxima continua en un disyuntor de 60A es de 48 AMPS. Yo pediría la opinión de un maestro electricista. #6 THHN de cobre está clasificado para 75A.

  • southernhighlander

    Miembro
    febrero 5, 2020 at 3:08 pm

    Dos resistencias monofásicas de 5500 vatios y 240 V alimentadas con 208 V, consumen 40 amperios y sólo producen 8.262 vatios. Debido a que los elementos son 240v alimentados 208v, dividiendo 11000 por 208 da una respuesta incorrecta. La matemática es más compleja que eso. De todos modos 40 amperios x 1,25 = 50, por lo que un disyuntor de 50 amperios o un desconectador con fusible funciona bien en ese escenario de 208v alimentando dos elementos de 240v.

      Por supuesto, si los elementos de 240v están siendo alimentados con 240v, entonces dividiendo 11.000 por 240 se obtiene la respuesta correcta, siempre y cuando la fuente de alimentación sea monofásica. Si alimenta los elementos monofásicos de 240 V con corriente trifásica de 240 V, obtendrá un consumo de amperios mucho menor.

    Para responder a la pregunta OPs. Si su tensión de entrada es de 240 V monofásica, entonces necesita un disyuntor de 60 amperios y el cable de calibre 6 está bien.  

  • southernhighlander

    Miembro
    febrero 5, 2020 at 3:26 pm

    Starcat,

    Acabo de comprobar y el controlador es uno de los míos. Hemos actualizado a una caja diferente y algunos componentes ligeramente diferentes desde que se tomó la foto, pero los interruptores y SSRsare la misma capacidad que el controlador en la foto No hay nada pequeño acerca de este controlador. Hemos vendido miles de ellos y funcionan muy bien. En estos controladores, un elemento tiene control de encendido y apagado y el otro tiene control proporcional. El elemento con control proporcional tiene un SSR variable con pentámetro. Tanto el SSR variable y el SSR son buenos para 40 amperios que es más de lo necesario. A diferencia de la mayoría de nuestros competidores estos controladores no tienen respiraderos y ventiladores de refrigeración que podrían dibujar en vapores de etanol por lo que estos controladores son más seguros. Las carcasas son NEMA4. ¿Cuál es el componente principal que considera demasiado pequeño? Este tipo de controlador es para alambiques eléctricos de fuego directo, no para alambiques baine marie.

  • starcat

    Miembro
    febrero 5, 2020 at 3:41 pm

    Era difícil saber dónde estaba situado el SCR y los contactores eran prominentes, por lo que era difícil saber exactamente lo que había dentro. No tenía mal aspecto, pero era difícil saber qué era exactamente desde una perspectiva industrial. Hablo de SCR, que no es lo mismo que SSR.

  • sandytoes

    Miembro
    febrero 5, 2020 at 6:05 pm

    Paul - Yo iba con la suposición de que OP era monofásico y sí las matemáticas es un poco más complejo si es trifásico.

  • verter decisiones

    Miembro
    febrero 5, 2020 at 8:02 pm

    Gracias chicos, confirmó mis suposiciones de que necesitaba un disyuntor de 60 amperios. Apreciar la visión

  • southernhighlander

    Miembro
    febrero 5, 2020 at 8:06 pm

    Entiendo, no hay problema.

  • southernhighlander

    Miembro
    febrero 5, 2020 at 8:22 pm

    Volvía a la afirmación de starcats "Estás a 53 amperios en 208V, y 46A en 240V"

    Me refería a las matemáticas para calcular el consumo de amperios y la salida de dos elementos de 5.500 vatios 240v siendo alimentados con 208v energía monofásica. Debido a que los elementos son

    240v y la fuente de alimentación monofásica es 208 en su escenario, la matemática para calcular la potencia y el consumo de amperios es muy compleja. Calcular el consumo de amperios de la alimentación trifásica de 240 voltios de los elementos monofásicos de 240 voltios es un poco más complejo: 11.000/(240×1,73)=consumo de amperios. Si se utilizan elementos monofásicos con alimentación trifásica, es mejor tener 3 elementos, 6 elementos, 9 elementos o 12 elementos, ya que la carga estará más equilibrada si los elementos monofásicos están conectados en grupos de 3. Sin embargo, si la carga está ligeramente desequilibrada porque hay 4 u 8 elementos monofásicos alimentados con trifásicos, no pasa nada. Es común tener elementos monofásicos en sistemas de calefacción trifásicos.

Inicia sesión para responder.