Normas del foro, notificaciones y consejos útiles

Explore la comunidad de destiladores artesanales y descubra la mayor asociación profesional dedicada al arte y la ciencia de la destilación artesanal. ACE DISTILLER lleva sirviendo a todos los niveles, desde entusiastas principiantes a profesionales experimentados, en la industria de la destilación artesanal desde 2010.

  • Publicado por Budapest8485 el 25 de noviembre de 2024 a las 1:13 am

    Me estoy moviendo mi operación a un sótano que tiene un panel completo y no tiene ningún gancho para una máquina secadora de ropa en el sótano. Hay en el piso de arriba, pero voy a estar trabajando en el sótano. Es una casa grande y tiene un montón de receptáculos normales 110-120. Sé que necesito dos 110-120 líneas calientes juntos para hacer un 220-240, 30 amperios receptáculo. ¿Hay alguna manera fácil de tirar de dos receptáculos en dos circuitos diferentes para crear un enchufe para mi alambique? No tiene que ser una instalación aprobada por el código. Sólo quiero poder hacerlo con el mínimo coste y complejidad. Estoy trabajando en una zona sin terminar de un sótano.3 x 60 pulgadas Bokabob, caldera de 8 galones, 4500w3 pulgadas cabeza del alambique, reducido a 2 pulgadas, luego a 48 pulgadas 1/2 condensador. Caldera de 8 galones, 4500w

    shadylane respondió hace 2 semanas, 6 días 12 diputados - 15 respuestas
  • 15 respuestas
  • La sal debe fluir

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 1:52 am

    Si el panel está lleno, puede sustituir un par de disyuntores por disyuntores en tándem. Los disyuntores en tándem son básicamente dos disyuntores que ocupan el espacio de un solo disyuntor. Eso abrirá una ranura para un disyuntor de 240V 30A y le permitirá tener un circuito adecuado de 240V en el sótano.4″ VM Build

  • Steve Broady

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 2:22 am

    Ante todo, independientemente del cumplimiento del código, tienes que tener respeto por los riesgos que estás corriendo. No se trata sólo de una pequeña descarga, podrías quemar la casa y perderlo todo, incluso la vida. Tienes que entender cómo funciona el cableado doméstico norteamericano para hacer con seguridad lo que estás diciendo. La corriente que entra es de 220/240V, y el neutro es la toma central de ese circuito. Por lo tanto, tiene 110 entre cualquiera de las piernas y neutro, o 220 a través de ellos. La mayoría de las cajas de disyuntores que he visto (sé que si digo todas, alguien demostrará que me equivoco, pero no me sorprendería que todas fueran así) tienen disyuntores adyacentes que alternan entre las dos patas calientes, razón por la cual los disyuntores de 220 tienen que ser de doble ancho. También tienes que recordar que la mayoría de los circuitos domésticos no están cableados con nada lo suficientemente pesado como para soportar cargas como lo haría un circuito de 220. Por ejemplo, en mi casa, las tomas de corriente no están conectadas a un circuito de 220, sino a dos. Por ejemplo, en mi casa los enchufes tienen una potencia de 15 A, pero el circuito de la secadora tiene una potencia de 30 A. Una carga demasiado alta es muy peligrosa. En resumen, no estoy diciendo que sea imposible hacer lo que estás hablando, pero a menos que sepas lo suficiente como para no tener que hacer esta pregunta en primer lugar, probablemente no deberías intentarlo. Espero que esto te dé suficiente información para ir a hacer cualquier investigación que necesites para que puedas entenderlo por ti mismo y proceder con conocimiento.Aprende del pasado, vive el presente, cambia el futuro.

  • shadylane

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 3:09 am

    Tal vez desenchufar el secador de arriba cuando la destilación y hacer un 30amp, 240v cable de extensión para ejecutar en el sótano.

  • NorthWoodsAb

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 3:39 am

    Tal vez desenchufar la secadora de arriba cuando la destilacion y hacer un 30amp, 240v cable de extension para ejecutar a la basement.That es lo que hice. Use el viejo enchufe de la secadora en el sotano para mi alambique y etiquete "No Operar" en la secadora de arriba cuando estoy destilando. Ya que ambos enchufes están en los mismos disyuntores.

  • Bradster68

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 12:23 pm

    Primero. No, nunca debe añadir un cable adicional a un disyuntor que ya se está utilizando. Es posible que el circuito que controlan los disyuntores ya esté al máximo. En segundo lugar, y lo más importante, compruebe si esta caja de disyuntores tiene una desconexión de alimentación principal. Se verá como un interruptor grande en la parte superior o donde la alimentación viene in.If usted tiene esto hará que sea más seguro para hacer el work.But siempre vuelva a comprobar después de youv apagarlo. "NUNCA ASUMIR QUE LA ENERGÍA ESTÁ APAGADO".Una foto del panel en cuestión sería una gran ayuda.I beber tanto ahora, en la parte posterior de mi licencia es una lista de los órganos que necesito.

  • Budapest8485

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 12:46 pm

    Intentaré poner una foto pronto. Pensándolo bien, no creo que el concepto que tenía en mente funcione porque el neutro no será de calibre 10 y no sé cómo asegurarme de que la potencia que vuelve se reparte equitativamente entre los disyuntores de 15 amperios. La secadora de ropa de arriba funciona con gas, así que el enchufe no se usa nunca. Tal vez pueda ver por dónde va, cortar el cable, dividirlo en una caja de conexiones y crear una toma de corriente abajo.Bokabob de 3 x 60 pulgadas, caldera de 8 galones, destilador de 4500w3 pulgadas, reducido a 2 pulgadas, luego a 48 pulgadas 1/2 condensador. caldera de 8 galones, 4500w

  • LWTCS

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 1:01 pm

    En mi opinión, lo mejor y más limpio es adquirir un disyuntor en tándem si no tiene suficiente espacio en el panel. Si usted tiene un lugar libre en la barra de bus entonces bueno para usted.#10 alambre para un disyuntor de 30 amp.Trample los heridos y valla de los muertos.

  • Cervecero casero11777

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 1:49 pm

    Encontré dos circuitos independientes de 20 amperios en mi zona de destilación y cada uno de ellos hace funcionar un elemento de 2000 vatios controlado por separado.

  • Tammuz

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 4:14 pm

    Por haber trabajado como electricista naval, me gustaria decir que es una instalacion facil, pero me he encontrado con mucha gente que pensaba que sabia lo que estaba haciendo. Le sugiero que compre las piezas y lo instale desde la toma de corriente hasta el panel, pero no lo conecte al panel. Paga a un electricista su minima cuota para conectarlo al panel. Dormirás mejor.

  • jonnys_spirit

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 6:43 pm

    Yo recomendaría un 60A 240V sub-panel con GFCI que se puede desconectar la alimentación del interruptor principal y el cableado de los circuitos según sea necesario. Ellos alimentarán dos elementos 5k5w 240V más otras gotas de la sub-panel.I han utilizado una toma de secadora con un enchufe de secadora cableado a mi controlador durante años. es una gota 240V 30A y unidades de un elemento 5k5W - que era mi opción temporal que se convirtió en más largo plazo y ha funcionado muy bien. Tengo algunos 240V 60A romex estilo de cable para que pueda extender la secadora casi en cualquier lugar para una carrera como needed.Next cobertizo voy a primavera para un sub panel GFCI de la principal y hardwire dos elementos / controladores para que yo pueda hacer tal vez menor potencia ULWD tira corre para evitar quemaduras - o hacer un generador de vapor 11kw dedicado y plomada que en la caldera y tal vez un motor / agitador. Sub panel me permitirá hard-wire aunque en cualquier caso y, probablemente, añadir un interruptor maestro OFF para la seguridad de aire-gap.Cheers,jonny----i prefieren mi puré agitado, no revuelto----

  • 461369684@qq.com

    Administrador
    noviembre 25, 2024 en 7:15 pm

    ¿Dónde se encuentra su caja de interruptores? La mayoría de estar en un armario y usted dice que tenía una toma de corriente que no se utiliza, siendo la secadora es de gas, usted tiene que tener espacio en su panel. Yo me inclinaría más por quitar una sección de paneles de yeso debajo del panel del disyuntor. Desenganchar la secadora del panel y ejecutar una nueva caída hasta el sótano. Incluso una fea reparación de paneles de yeso en un lugar discreto es mejor que crear un peligro de incendio. Hazlo una vez, hazlo bien, y nunca tendrás que preocuparte de nuevo.

  • Yummyrum

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 9:26 pm

    Estoy de acuerdo Tammuz, eso es lo que yo hice. El mayor coste es el tiempo para tirar del cable. Dicho esto , vi el electricista apretar los tornillos con un taladro ..... los que tienen ese ajuste de par de apriete . Tenía curiosidad por ver lo apretado que estaba . Después de que él se fue , comprobé lo apretado y era realmente flojo . , más flojo que los tornillos del circuito de iluminación 5amp habría sido apretado . habría pensado que en un circuito de 32amp , se habría asegurado de que estaba haciendo una buena conexión . Mi recomendada goto .wiki/index.ph ... ion_Theory

  • La sal debe fluir

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 10:13 pm

    Eso funcionaría sin duda. En el futuro, si alguna vez se muda de esa casa, yo quitaría la línea de 240V del sótano y la desconectaría de la caja de conexiones para que no se convierta en un problema potencial para los nuevos propietarios en el futuro. Una cosa a considerar es cuántos cables hay dentro de esa línea de 240V que conduce al receptáculo de la secadora. Si son sólo dos hots y una tierra, que trabajará con los controladores más básicos. Algunos controladores modernos y más sofisticados requieren un cable neutro y hace que sea muy fácil incorporar un ventilador de 12V para enfriar el disipador de calor. Si desea incorporar un cable neutro, pero su línea no lo tiene, puede simplemente desconectar los cables del secador de la caja de disyuntores y sacarlo. A continuación, puede conectar un nuevo cable que tenga dos hots, una toma de tierra y un neutro a la caja de disyuntores. Es muy sencillo. Otra alternativa podría ser simplemente ejecutar una línea neutra de la caja del disyuntor en su caja de conexiones.4″ VM Build

  • Tammuz

    Miembro
    noviembre 25, 2024 en 10:27 pm

    Si vas a hacer esto, mantén la mano izquierda en el bolsillo trasero mientras estés en el panel.

  • shadylane

    Miembro
    noviembre 26, 2024 en 1:03 am

    ¿La zona de destilación del sótano está situada directamente debajo de la salida de la secadora?

Inicia sesión para responder.

es_ESSpanish