Daños en el elemento calefactor Dernord
Publicado por La sal debe fluir el 28 de abril de 2024 a las 20:59Estaba calentando agua con una resistencia Dernord de 5500W. Cuando la apagué, me di cuenta de que la conexión TwistLok del cable alargador estaba bastante caliente. Dejé que se enfriara, comprobé las conexiones a la resistencia y esto es lo que descubrí. Por cierto, se trata de un cable 10 AWG.
Todas las conexiones siguen apretadas y los cables siguen apretados dentro de los engarces. Por cierto, que la línea neutra blanca no está conectado a nada en cualquier extremo. Abrí el TwistLok conectado y no vi absolutamente ningún daño. Pude apretar un par de las conexiones sólo un poco, pero es difícil decir si esa es la causa o si simplemente ejercí más fuerza hoy que cuando originalmente las apreté. No puedo determinar si se aflojaron con el tiempo o no. Supongo que si esas conexiones estuvieran lo suficientemente flojas como para causar un problema, quizás se habrían fundido. Hace uno o dos años recuerdo un hilo similar aquí. A alguien se le fundieron algunas conexiones y recomendó que todo el mundo comprobara sus conexiones de vez en cuando para reducir la posibilidad de problemas similares. ¿Es razonable suponer que el elemento es lo que falló porque esa es la parte que se derritió o es posible que la causa podría estar más abajo en la línea (otras conexiones)?4″ VM Build
Oystercracker123 respondió hace 8 meses, 3 semanas 7 diputados - 18 respuestas -
18 respuestas
-
8 GA es el min que usaría y sólo si la carrera fue de 6 pies o menos. De cualquier manera, eso apesta hombre ... cables de gran calibre no son cheapThere hay dos tipos de personas en este mundo.1. Los que pueden extrapolar a partir de información incompleta. Los que pueden extrapolar a partir de información incompleta.
-
La mayoría de todas partes que he visto, las fuentes dicen que para 30 amperios, necesitará un calibre de cable de 10. Sé que el cable más grande es más seguro, pero yo sólo fui con lo que se recomienda en lugar de cable más pequeño.4″ VM Construir
-
He comprobado todas las demás conexiones de la línea, excepto la del receptáculo de pared (porque es un engorro acceder a él), y todo parece estar en orden. He apretado cada conexión sólo para ser minucioso. Tengo otro elemento idéntico aquí así que voy a calentar un lote de agua en este momento. Voy a controlar la temperatura del cable y los enchufes a medida que avanzo y ver qué pasa. Después voy a abrir el protector del elemento y ver si algo se ve sobre-calentado.4″ VM Build
-
Sí, 10 debería haber sido seguro, siempre y cuando la carrera no era demasiado largo. ¿Qué longitud tenían los cables y a qué distancia del panel? Esta tabla nunca me ha fallado.
Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que pueden extrapolar a partir de información incompleta.
-
El calibre 10 es suficiente para una carga de 22 amperios. se necesitan cables mas grandes si los cables son largos debido a la caida de tension. Tener cables largos no hará que el cable se caliente más, en realidad hará lo contrario, porque la caída de tensión disminuye la corriente.
-
Mide unos 45′ de largo en total desde el disyuntor hasta el propio elemento. Sé que el calibre 8 es más grande, técnicamente mejor, pero yo sólo fui con lo que todo lo que he encontrado recomendado.
Siento un poco de calor en el primer enchufe TwistLok en el extremo del cable de 6′ conectado al elemento. Lo he desconectado y las dos clavijas de alimentación están muy calientes, pero no tanto como para quemarme el labio. Una punta está notablemente más caliente que la otra. Manteniendo un ojo en él cada pocos minutos.4″ VM Construir
-
La acumulación de calor debido a la resistencia de una mala conexión provoca calor. El uso de cables de gran tamaño no ayudaría, incluso puede causar problemas con tener los conectores de tamaño adecuado.
-
Sus terminales de crimpado deben hacerse de manera diferente. Son la causa de la acumulación de calor.1) Asegúrese de que no se ha cortado ni roto ninguna fibra del cable al pelarlo. 2) Para conectores sin revestimiento ni aislamiento, utilice una crimpadora sin aislamiento. No la que tiene puntos de colores. Es diferente a la de los conectores aislados. Este es un paso importante necesario para reducir la resistencia y la acumulación de calor.3) Cubra la conexión con termorretráctil. El termoretráctil debe tener "pegamento caliente" dentro del tubo. Este proceso refuerza el cable a la vez que lo aísla.Vea este vídeo para hacer terminales crimpados correctamente. "Lo que nos perjudica es persistir en el autoengaño y la ignorancia "Marco Aurelio¡No soy alcohólico! Soy un borracho. Los alcohólicos van a reuniones.
-
Algo como esto funciona bien para conexiones de alta temperatura. https://www.supplyhouse.com/DiversiTech ... 2ede8f3b92
-
Yo era el que advertía sobre la comprobación de los conectores. Lo que dijo shadylane sobre la corrosión parece probable. Si eres lo suficientemente valiente para hacerlo (a algunas personas realmente no les gusta la electricidad) pon tu hervidor con suficiente agua para cubrir el elemento y quita la tapa. Enciéndela y, con un multímetro, mide la tensión en la toma y en la resistencia (suponiendo que el regulador está abierto o puenteado, si puedes). No conozco los enchufes de EE.UU., pero sé que los enchufes estándar de la UE tienen una capacidad nominal de 16 A, pero la mayoría no deberían funcionar a más de 11 A de forma continua, y los cables de carga de los coches eléctricos suelen funcionar a 8 A por defecto, a menos que se utilice una toma especial. Personalmente, mi futuro cobertizo de destilacion estara conectado a un conector CEEform de 32A, ya que seguro que aguantara la corriente. "Tengo un alambique que mancha como un mapache recien arado en la autopista" - JimboUn poco de cuchara *Para destiladores nuevos y novatos
-
Gracias por el vídeo. Me aseguraré de cortar todas las conexiones y hacerlas correctamente. Yo no sabía nada de los fundamentos de las conexiones crimping.4″ VM Build.
-
¿Crees que estos terminales de anillo serían adecuados? Tengo dos controladores, al menos 3 cables de extensión y otras conexiones diversas para rehacer así que bien podría comprar un buen número de ellos. También tendré que revisar eventualmente el receptáculo de pared también.4″ VM Build
-
No se puede decir con seguridad si ese es el conector exacto necesario, pero es el tipo correcto, aunque el agujero de 1/4 "parece demasiado grande. Una buena fuente de conectores hightemp es viejas estufas eléctricas y calentadores de agua caliente. El calentador tiene un par de readymade, elemento a los cables del termostato.
-
Yo sólo usaría los conectores de alta temperatura para conectar a los elementos calientes.Todas las demás conexiones no lo necesitan.Otra opción es formar el cable en un anillo, y luego estañarlo con soldadura.No cumpliría con los códigos, pero funciona mejor que prensar.
-
Yo sólo usaría los conectores de alta temperatura estilo para conectar a los elementos calientes.Todas las demás conexiones no lo necesitan.Otra opción es formar el cable en un anillo, y luego estañarlo con soldadura.No sería cumplir con los códigos, pero es funciona mejor que crimpado.Oh lo tengo. Duhhhhh. No me importa conseguir los conectores adecuados para los elementos. Es extraño que este elemento y mis otros dos elementos han durado más de los años si el problema era estos conectores de engaste. Las conexiones de mis otros elementos parecen estar bien. Still I'll fix them.4″ VM Build
-
Hola Salt, me preguntabas si algo aguas arriba del elemento puede causar el problema en el extremo del elemento, la respuesta es no. Cualquier mala conexión aguas arriba tendrá su propia fusión localizada. Y para ser honesto, creo que sus conexiones en el elemento se hicieron bien. Cuando el terminal, su engarce o conexión es el problema, entonces esa es la fuente de calor. Los terminales y el aislamiento de los cables se queman. .... Como todo plastico se vuelve casi negro y quebradizo, el aislamiento de tus cables parece estar perfectamente bien. Los terminales no estan descoloridos. Sospecho que la terminacion de los cables del elemento a los terminales de laton (dentro del elemento) fue mal hecha y el calentamiento que causo el derretimiento fue de las partes internas del elemento no de tus conexiones. Habiendo dicho eso, yo como sugerido, usaria terminales de anillo en vez de los divididos que usaste ya que tienen una superficie de contacto mucho mejor. Una mayor superficie de contacto significa menor resistencia y menos calentamiento localizado. Mi recomendación es ir a wiki/index.ph ... ion_Theory.
-
Eso tiene mucho sentido. Después de ver esa parte derretida me estaba cuestionando todo.4″ VM Build
-
He tenido un problema similar en el pasado. Supuse que era un problema con la conexión. Pero pude ver el arco a través de la pared de acero inoxidable elemento de protección / carcasa antes de que inmediatamente depowered ella.