He mirado esto un poco atrás cuando Haggy estaba trabajando en su intercambiador de calor calcs.At bajas tasas de flujo de refrigerante, por ejemplo 0.1GPM, el cobre es de aproximadamente 1.22x mejor.At altas tasas de flujo de refrigerante, por ejemplo 5GPM, el cobre es de aproximadamente 1.55x mejor.Estos valores se extraen de una hoja de cálculo que tengo con suposiciones que he hecho y puede sonar bajo, pero la conducción a través de la pared del tubo es sólo una parte del coeficiente de transferencia de calor total. Usted puede ir a Haggy's Shotgun Coil Condenser calculadora en la vista principal y jugar con los materiales y caudales a ti mismo, con sus dimensiones específicas del condensador si está interesado. Los resultados de esa calculadora no son exactamente los mismos que los míos, pero lo suficientemente cerca.