Dreiphasige Verdrahtung: Stern- oder Dreieckschaltung?
Geschrieben von birster am 10. November 2020 um 11:04 UhrHallo
In unserer Brennerei arbeiten wir mit einer 600-V-Leitungsspannung. Alle unsere Pumpen, Rührwerksmotoren und Elemente wurden sternförmig verdrahtet. Die Elemente haben eine Leistung von 10 KW, und die Pumpen und Rührwerke haben je nach Schiff zwischen 1 und 2 PS. Wäre es besser gewesen, sie im Dreieck zu verdrahten oder nicht? Unser Elektriker schien das nicht zu wissen. Alles funktioniert gut so wie es ist, aber wenn jemand die Vor- und Nachteile nennen kann, wäre das sehr hilfreich.
Ich danke Ihnen im Voraus,
birster antwortete 4 Jahre, 1 Monat aktiv. 3 Mitglieder - 6 Antworten -
6 Antworten
-
Ich möchte mich gerne weiterbilden. Ich weiß, dass es in Australien 3 Phasen gibt, aber das System in den USA ist komplexer. Soweit ich weiß, beträgt die normale Spannung von Leitung zu Leitung, wie Sie es nennen (ich nenne es Phase zu Phase), 210 V oder 120 V, Phase zu Nullleiter. An manchen Orten haben Sie auch Zugang zu 480 Volt von Leitung zu Leitung, und die Spannung von Leitung zu Nullleiter beträgt 277 V. Bei der STAR-Verkabelung erhalten Sie die niedrigere Spannung, bei DELTA die höhere. Prüfen Sie die Spannung auf dem Typenschild des Geräts.
Ich kann keine Informationen über 600 Volt finden, vielleicht handelt es sich um einen speziellen Transformator, der für eine frühere Industrie an Ihrem Standort eingebaut wurde.
VERWENDEN SIE KEINE DER OBIGEN INFORMATIONEN, ohne sich mit einem zugelassenen Elektroinstallateur zu beraten.
-
Sie haben recht, in den USA sind 600 V überhaupt nicht üblich. Wir befinden uns jedoch in Quebec, Kanada, wo 600 V üblich sind. Alle unsere Elemente, Pumpen und Rührwerksmotoren sind derzeit sternförmig verdrahtet, aber ohne Nullleiter, nur 3 Drähte. Ich verstehe natürlich nicht wirklich alles, aber hey, man lernt ja jeden Tag dazu.
Hier ist zum Beispiel der Motor unserer Kreiselpumpe:
-
Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie in Kanada leben. Danke für die 600V-Information, ich wusste nicht, dass es das gibt.
Dieser Motor scheint eine einzige Spannung zu haben, sonst hätte er 2 verschiedene PS-Werte. Delta erzeugt mehr PS als Star. Ich verstehe 2 POLE nicht, manche Motoren haben mehr. Das könnte der Grund sein, warum er nur mit Stern verdrahtet werden kann.
Alle 3-Phasen-Heizelemente, die ich gesehen habe, haben 3 separate Elemente und können in Stern oder Dreieck verdrahtet werden. Mit Dreieck erhält man viel mehr Wärme, aber wenn die einzelnen Elemente in Ihrer Situation nur für Stern = 346 V ausgelegt sind, werden sie nicht lange halten, wenn Sie sie mit Dreieck = 600 V verdrahten Die Spannung sollte irgendwo aufgedruckt sein.
Umgekehrt werden Ihre 10-kW-Elemente viel langsamer warm, wenn sie mit Stern verdrahtet sind, aber mit 600 V gekennzeichnet sind. Dieser Fehler ist mir in den letzten Jahren schon dreimal unterlaufen.
(Ich bin kein qualifizierter Elektroingenieur, ich lerne nur etwas, weil ich schon ein paar Mal um den Block gegangen bin, vielleicht gehe ich eines Tages in den Ruhestand, aber was würde ich tun?)
-
Bei typischen Zweispannungsmotoren haben Sie nicht unbedingt die Wahl, wie Sie die Feldwicklungen anschließen, sondern es hängt in erster Linie von der Spannung ab, die Sie verwenden möchten.
Heizelemente sind auch für eine bestimmte "angelegte" Spannung ausgelegt, die AC oder DC sein kann. Wenn Sie mit der Hälfte der Nennspannung einschalten, sinkt die Wattzahl gemäß den Gleichungen des OHMschen Gesetzes. Wenn Sie eine zu hohe Spannung an die Elemente anlegen, werden sie schnell ausfallen.
-
Hier sind einige weitere Ressourcen:
Ich habe zwar gehört, dass 600 V in Kanada üblich sind, aber ich würde mich mit dieser Betriebsspannung nicht anfreunden können, es sei denn, es handelt sich um ein schweres industrielles Umfeld, in dem nur sehr elektrotechnisch versierte Personen diese Geräte bedienen. Dies ist sogar bei einigen 480-V-Lasten der Fall, wie sie in den USA vorkommen. Das Problem ist sowohl der Mangel an angemessener Ausbildung als auch der Mangel an gesundem Menschenverstand, der die Dinge bei diesen Spannungen doppelt gefährlich macht. Ich habe viel mit 480-Volt-Systemen gearbeitet, und sie sind von Natur aus gefährlicher als der alltägliche Betrieb mit 208-240 Volt. 480 Volt sind genug Strom, um einen Lichtbogen aufrechtzuerhalten, und wenn etwas schief geht, sind das Feuerwerk und der Überschlag viel spektakulärer. 480-V-Kondensatoren, die in HLK-Anwendungen eingesetzt werden, können oft eine gefährliche Ladung enthalten, die auch dann noch vorhanden ist, wenn die Leitung abgeschaltet wird. Diese Spannungen sind einfach industriell und müssen sehr vorsichtig und mit großem Respekt behandelt werden. Dies gilt insbesondere in feuchten Umgebungen.
-
Danke für Ihren Beitrag, starcat. Wir verwenden die 600 V, weil das vor Ort verfügbar war. Nachdem ich alles eingestellt habe, kann ich bestätigen, dass alles so funktioniert, wie es sollte. Pumpen, Mischmotoren, Heizelemente. Am Ende ist alles gut. Natürlich befolgen wir Ihren Rat und sind sehr vorsichtig, wenn wir elektrische Komponenten in unserer Brennerei betreiben.