Startseite ' Foren ' Ausrüstung ' Fragen zu Heizkesseln
-
Fragen zu Heizkesseln
Geschrieben von zurückgesetzt am 27. November 2019 um 12:59 UhrIch habe versucht, mich über Heizkessel zu informieren und bin dabei auf einige Fragen gestoßen, auf die ich keine Antwort finden kann. Ich hatte gehofft, dass einige Leute, die den Weg des Kaufs eines Heizkessels gegangen sind, die Antworten kennen.
#1: Ist ein Blow-Down-Abscheider erforderlich? Meinem Verständnis nach scheint er ein wesentlicher Bestandteil für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Destillierhaus/Kesselraum zu sein.
#2: Wie hoch sind die ungefähren Installationskosten für einen Heizkessel? Wir denken an einen 60-PS-Kessel.
#3: Was halten Sie von Sellers- oder Aldrich-Heizkesseln? Das sind die beiden Hersteller, die wir in die engere Wahl gezogen haben. Mir gefällt, dass der Sellers keine chemische Behandlung benötigt, aber ich mag die Stellfläche und das 5:1 Turndown des Aldrich besser als das 3:1 Turndown des Sellers.
Danke.
skaalvenn antwortete 5 Jahre aktiv. 9 Mitglieder - 24 Antworten -
24 Antworten
-
Sie sollten Saskatoon Kessel @ 1306 652 7022 fragen Sie nach Ray Graves dieser Kerl ist 70 Jahre alt und 4. Generation Kesselbauer Ich würde garantieren, dass dieser Kerl hat mehr über Dampf als die meisten Menschen wissen vergessen. Probieren Sie es aus, ein Anruf bei Ray wird Sie schockieren, kein chinesisches, wiederaufbereitetes Zeug in diesem Ort.
Tim
-
Abblaseabscheider sind eher das, was der örtliche Inspektor verlangt, und können bei kleineren Kesseln unnötig sein. Wir verwenden sie nicht.
https://www.maddenmfg.com/blog/What-does-blow-down-separator-do.cfm
Beide Marken sehen anständig aus. Interessant ist, dass der Sellers ein Ein-Zug-Firetube-Design hat. Ich ziehe den Scotch Marine Firetube Kessel jedem anderen Design vor, wenn es um langfristige Robustheit und Zuverlässigkeit geht. Es gibt eine Menge guter Kessel. Ich mag Cleaver Brooks nicht im Geringsten, und sie sind eine der problematischsten Marken, mit denen ich je gearbeitet habe. Dasselbe gilt für Hurst, eine weitere Marke, die ich nie wieder verwenden werde. Für 60 PS würde ich auf jeden Fall einen Scotch Boiler nehmen. Dieser Typ hat einige gute Ressourcen: BrewingwithSteam.com . Ich habe in der Praxis schon viele Systeme gesehen, die in Bezug auf die Handhabung des Speisewassers und des Kondensatrücklaufs nicht richtig eingestellt sind. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Dinge in diesen Fällen scheinbar funktionieren, aber sie funktionieren nicht richtig und in einigen Fällen kann es gefährlich werden. Sie sind viel besser dran, wenn Sie Ihr System rund um die Uhr in Betrieb halten können. Das geht am besten, wenn Sie die Anlage zum Erhitzen von Wasser für Ihren gesamten Warmwasserbedarf nutzen. Wenn Sie die Anlage ständig abschalten und kalt stellen, stellt dies eine Herausforderung für die chemische Behandlung dar, die schwer zu lösen sein kann. Alle Dampfkessel benötigen eine chemische Behandlung und eine tägliche Abschlämmung. Wenn Sie noch nie einen Dampfkessel betrieben haben, sollten Sie mindestens einen Kurs besuchen und sich eingehend darüber informieren, was man mit Dampfkesseln nicht tun sollte. In den falschen Händen können sie sehr schnell sehr gefährlich werden. Eine Duplex-Rücklaufstation mit Isoliermöglichkeit bietet Redundanz und ist aufgrund dieser einfachen Tatsache 100-mal besser als ein Einzelpumpensystem. Viele dampfbetriebene Anlagen sind so konstruiert, dass die Kondensatauslässe zu niedrig sind. Idealerweise sollte das Kondensat in die Rücklaufstation im oberen Teil des Behälters geleitet werden. Ich habe einen MFG auf diese Tatsache aufmerksam gemacht, und er nimmt Korrekturen vor. Am besten ist eine voll modulierende Feuerregelung. Dies ist ein Beispiel für eine Rücklaufstation, die ziemlich gut eingerichtet ist: https://fabtekaero.com/condensate-units/
-
Ich würde jedem misstrauen, der sagt, dass das Kesselwasser nicht behandelt werden muss. Wenn das Kesselspeisewasser nicht vorgekocht wird, was eine ziemlich altmodische Methode ist, muss das Kesselwasser aufbereitet werden. Wir wurden teilweise mit der gleichen Argumentation überzeugt: Das Speisewasser des Kessels muss nicht behandelt werden! Nun, nach zwei korrodierten Rohren innerhalb von sechs Wochen (der Kessel ist erst ein Jahr alt) müssen wir das Speisewasser doch behandeln. Ich würde auf Nummer sicher gehen und die $500 für einen chemischen Speisetank ausgeben, damit Sie sich den Albtraum ersparen, einen Kessel neu zu verrohren.
-
Alle Dampfkessel müssen chemisch behandelt werden, und zwar nicht nur für den Kessel, sondern oft auch für den Dampf, der das Kondensatrücklaufsystem behandelt. Korrosion im Rücklaufsystem ist sehr häufig, was die Korrosion im Kessel selbst beschleunigen kann.
Dies geschieht in der Regel mit neutralisierenden Aminen, aber auch filmbildende Amine können angezeigt sein, was besonders bei intermittierend betriebenen Systemen kritisch ist. Ich würde mich in allen Punkten über ihre Logik informieren wollen, um zu verstehen, warum sie sagen, dass in Bezug auf ihr Design und das örtliche Wasserprofil keine Behandlung erforderlich ist. In Texas zum Beispiel hatten wir es mit sehr hartem Wasser zu tun. Das Quellwasser hier in Utah ist in dieser Hinsicht etwa 500 Mal besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Sauerstoffabsorber oder eine Anpassung des ph-Wertes des Kondensats erforderlich ist, aber ich bin bereit, mir die Erklärung des Herstellers zu diesem Thema anzuhören. Das Wasser muss eine Temperatur von mindestens 170 F haben, um den gelösten Sauerstoff in Grenzen zu halten.
-
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich habe den Hersteller nach seinem System "ohne chemische Behandlung" gefragt und werde hier die Antwort geben. Ich weiß, dass sie der einzige Kesselhersteller sind, von dem ich weiß, dass er dieses System in seinen Kesseln einsetzt, zumindest in den Kesseln der H-Serie.
Starcat, Sie erwähnen die Verwendung des Kessels für unseren gesamten Warmwasserbedarf, und genau das planen wir auch. Wir werden einen 1200 Gallonen fassenden Mischtank für die Herstellung unserer Rumspülung haben und möchten den Kessel zur Erwärmung unseres Warmwassers verwenden. Ist also eine Kondensatrückführung für diese Anwendung von Vorteil, oder ist ein anderes Element erforderlich, um diesen Kessel in einen Warmwasserbereiter zu verwandeln? Nach meiner kurzen Lektüre über die Kondensatrückführung wird diese in erster Linie zur Rückführung von Kondensat in das Speisewasser des Kessels verwendet. Vielen Dank für Ihre Hilfe, wir sind dabei, von Direktfeuer-Destillierapparaten auf einen dampfummummantelten Destillierapparat umzusteigen, daher ist das alles neu für mich, aber ich möchte sichergehen, dass ich weiß, was ich tue.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe, die Sie bisher geleistet haben.
-
Abscheider und Wasseraufbereitung sind notwendig, um zu verhindern, dass Ihr Kesseltank, Ihre Rohre und andere Teile aufgrund von Kalk- und anderen Mineralablagerungen ausgetauscht werden müssen. Wenn Sie mit weichem Wasser aus dem Wasserhahn gesegnet sind und es nur zur Entfernung von Sedimenten filtern, können Sie darauf verzichten. Es hängt jedoch auch vom Heizkessel ab, denn wenn diese Dinge fehlen, kann die Garantie erlöschen. Auch bei weichem Leitungswasser und Sedimentfilterung ist die Lebensdauer des Kessels geringer als bei chemisch aufbereitetem Wasser und Abschlämmung.
Sie können auf ein Kondensatrückführungssystem verzichten, aber das erhöht Ihren Kesselwasserverbrauch, Ihre Wasserverschwendung und Ihre Kesselbetriebskosten, da Sie das erhitzte Wasser aus dem Dampfkondensat nicht in den Kesselspeisebehälter zurückführen. Es ist eine Entscheidung zwischen fixen und variablen, kurzfristigen und langfristigen Kosten-Nutzen-Effekten.
Wenn Sie die Dampfeinspritzung in eine Maische nutzen wollen, brauchen Sie einen Trinkwasser-Dampfkessel... teuer. Ansonsten ist das im Kessel verwendete Wasser absolut nicht trinkbar.
Dieses Bild wurde während der Installation aufgenommen... ein 5-wöchiges Projekt.
Mein 35-PS-Kessel kostete $60k, einschließlich aller Teile und Komponenten, und etwa den gleichen Betrag für die Installation. C4-Rohrschlosser/Schweißer in CA berechnen über $150 pro Stunde. Eine Sache, die ich nicht getan habe und die ich vielleicht heute tun werde, ist die Verwendung von Pro-Press-Fittings anstelle von geschweißten Stahlrohren. Aber Pro-Press geht nur bis 4″, wenn also Ihr Dampfsammler größer als 4″ ist, muss er geschweißt werden. Die Wirtschaftlichkeit dieser Lösung hängt von der Länge der Dampfleitungen und der Anzahl der Fittings ab. Ich hätte diese Arbeit selbst machen können und wahrscheinlich $15k gespart... aber das andere große Problem bei der Installation von Dampfkesseln ist die örtliche Baubehörde. Ehrlich gesagt sind sie oft Idioten, wenn es um Dampfkessel geht... überbesorgt angesichts der ASME-Zertifizierungen und all der ausfallsicheren Komponenten... und unfähig, den Unterschied zwischen einem Niederdruck- und einem Hochdrucksystem zu begreifen.
Dies war der schwierigste Teil meiner Arbeit, aber jetzt profitiere ich von niedrigen Betriebskosten und hoher Prozesssicherheit.
-
Patio Daddio
Guter Beitrag über Heizkessel. Eine Kleinigkeit allerdings. Sie können Sanitärfilter verwenden, um Dampf aus einem normalen Kessel zu injizieren.
-
Danke für die Klarstellung, PatioDadio. Dieser Thread bringt mich wirklich auf den neuesten Stand.
Der Vertreter, mit dem ich in Kontakt stehe, sagte mir, dass aufgrund der Konstruktionsmaterialien (kupferverkleidete Rohre und ein mit Thermoplast ausgekleideter Tank) keine chemische Behandlung zur Wartung des Kessels erforderlich ist. Dennoch empfehlen sie, insbesondere wegen unseres hohen Kalziumgehalts, den Einsatz einer Wasserenthärtungsanlage für das einströmende Wasser. Abhängig von unserem Dampfverteilungssystem und den Materialien, aus denen es besteht, sollten wir uns vergewissern, dass es keine Empfehlungen für die chemische Behandlung dieser Elemente gibt. Ich hoffe, dass sich hier jemand mit einem Kessel der Sellers H-Serie zu Wort meldet und uns mitteilt, wie sich sein System bewährt hat.
-
Danke Southern. Ich denke, das macht Sinn, solange dem Kesselspeisewasser keine Chemikalien zugesetzt werden.
-
Wir verwenden keine Chemikalien für das Speisewasser. Wir verwenden DSI durch einen Sanitärfilter. Uns ist klar, dass dies letztendlich den Kessel zerstören wird, so ist das mit Kesseln.
Sehen Sie sich die großen Systeme an: Vendome Maischebottiche - DSI. Vendome kontinuierliche Brennblasen - DSI. Bei diesen beiden Verfahren wird der größte Teil des Dampfes nicht kondensiert und zurückgeführt, was zu einem enormen Speisewasserverbrauch führt.
Mein Wasserexperte hat mir erzählt, dass Umkehrosmose-Kesselanlagen für den Kontakt mit Lebensmitteln immer häufiger zum Einsatz kommen. Das ist besser und einfacher als der Umgang mit vielen Chemikalien. Wenn Sie bereits Geld für Wasseraufbereitungssysteme ausgeben, warum sollten Sie dann Ihren Kessel mit Leitungswasser versorgen?
Wenn Sie *alles* Kondensat in den Kessel zurückführen und keinen Dampf an die Atmosphäre verlieren, müssen Sie weniger abblasen. Wenn Sie bei einem Kessel, der keinen Dampf verliert, jeden Tag abblasen, zerstören Sie Ihren Kessel vorzeitig.
-
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wasser für die Verwendung in der Anlage zu erhitzen, mit denen ich alle gearbeitet habe. Dazu gehören HLT-Systeme, Shell and Tube HX mit Pumpe, die auf verschiedene Weise an einen isolierten Behälter angeschlossen werden können. Ich habe auch Tanks mit integrierten Rohrbündeln betrieben, d. h. die Dampfrohre sind von einem Drucktank umgeben, wie bei einem großen Heißwassererhitzer, der mit Dampf beheizt wird. Sure Store stellt vertikale Einheiten her, die HW zu HW sind, und ich bin sicher, dass jemand einen für Dampf zu HW herstellt. An der A&M hatten wir einige große horizontale Geräte der alten Schule. Eine richtig konfigurierte Kondensatrücklaufstation ist wirklich für ALLE Dampfkessel erforderlich. Wie Sie sehen können, habe ich in unserem Fall einen Receiver mit allen notwendigen Steuerungen eingebaut und ihn im Wesentlichen in eine "Rücklaufstation" verwandelt. Dafür gibt es mehrere Gründe, vor allem aber die Tatsache, dass der Einstiegspunkt sehr tief liegt, weil das Gefälle vom Destillierapparat nicht ausreicht. Es sollte auch beachtet werden, und dies wurde bereits erwähnt, dass die Kondensatauslässe bei einem Großteil dieser Geräte viel zu niedrig am Boden angebracht sind, und dies ist ein Problem. Selbst die kleinsten Receiver werden in der Regel etwa 10-12″ über dem Boden eingebaut. Dies bedeutet, dass Sie niedrigste Kondensatauslass muss höher sein als diese Dimension, oder Sie werden gezwungen sein, den Boden des Empfängers, die nicht ideal ist eingeben.
Die Erstausrüster müssen sich Gedanken über die Mindesthöhen machen, die erforderlich sind, um einen Schwerkraftdurchfluss in einen Sammelbehälter bei typischen Installationen auf einer einzigen Etage zu erreichen. Sie müssen wirklich das gesamte Kondensat mit Ausnahme der Abschlämmung in das System zurückführen. Ich habe einen unserer OEMs darauf hingewiesen, und er hat das letzte Teil, das wir austauschen mussten, sehr gut angepasst.
Die Rückgabestation ist in die Frischwasserzufuhr und die Chemikalienzufuhr integriert.
-
Dies ist ein Bereich, über den ich definitiv nicht glücklich bin. Der Boden um meine dampfbeheizten Gefäße herum ist ein einziges Durcheinander aus Kondensatrücklaufleitungen und der Tankpumpe. Das macht die Reinigung in diesem Bereich sehr problematisch. Und das schwarze Rohr, das das Kondensat aufnimmt, produziert Rost, der dann den Boden verschmutzt.
Wir haben schöne, glänzende Destillierapparate und Tanks, die Rohrleitungen und elektrischen Leitungen sind symmetrisch und gerade... und dann dieses Durcheinander von schwarzen Rohrverbindungen mit dem Pumpentank auf dem Boden, das fast so aussieht, als hätte es ein Kind entworfen. Ich stimme mit Ihnen überein. Idealerweise hätten alle dampfummummantelten Destillierapparate einen eigenen Kondensatbehälter und eine Pumpe, die am Boden des dampfummantelten Kesselbehälters aufgehängt wären, und die einzige Verbindung wäre ein einziges Rohr zum Kondensatrücklaufsammler.
-
RO verwendet eine Menge Wasser ... so sind Sie etwas den Zweck der Kondensatrückführung zu helfen, Wasserverschwendung zu verhindern besiegen. Aber in meinem Hals des Waldes würde ich nicht DSI das Leitungswasser.
Korrigieren Sie mich, wenn ich hier falsch liege, aber DSI erfordert Hochdruckdampf?
-
Wir betreiben 2 Miuras in Tandem mit RO-Wasser und alle rostfreien Dampfleitungen, so dass wir nicht haben, um Chemikalien in unsere Maische auf die Spalten blasen. Wir glauben daran, also haben wir es getan. Wir haben immer noch einen Abschlämmseparator. Blowdown entfernt Müll aus Ihrem Kessel und nach meinem Verständnis ist notwendig, egal, was Kessel Sie laufen, kann es ein Design, das ich nicht vertraut sind, dass doesn "nicht erforderlich, ich kann nicht sagen, was ich nicht kenne.
Miura's sind teuer, aber die besten (effizienteste, schnellste für Dampf, und am einfachsten zu warten), würde ich kaufen, was ich dachte, war besser und das ist das beste, was ich gefunden habe. Just my .02.
Viel Glück!
-
Wir verwenden Niederdruck-DSI. Normalerweise unter 12 Pfund. Das ist bemerkenswert effizient.
-
Ich habe oben einen Link über Abschlämmabscheider gepostet. Bei kleinen Systemen bringen sie nicht wirklich viel. Auf dem College-Campus, den ich für die Texas A&M verwaltet habe, hatten wir keinen einzigen davon.
Hier geht es eher um moderne Vorschriften und um die Kontrollmaßnahmen, die die örtlichen Inspektoren durchführen wollen. Die meisten Kleinstbrauereien und kleinen Brennereien leiten ihre Abwässer in einen relativ großen Abscheidebehälter ein. Dies ist eine Pufferzone.
-
Zu den Kondensatrücklaufanschlüssen an Brennblasen. Wir haben unsere bei den meisten Destillierapparaten vor einiger Zeit von 12″ auf 15″ bis 18″ erhöht. Ich würde sie gerne auf 24″ erhöhen, aber wenn ich das in meinen Entwürfen standardisiere, würde das bei den meisten Kunden zu vielen anderen Problemen führen.
In den meisten Fällen können wir die Höhenbeschränkungen der Kunden ohnehin kaum einhalten. Wenn wir den Kondensatrücklaufanschluss höher anbringen würden, könnten wir die Höhenanforderungen, die viele unserer Kunden haben, nicht erfüllen. Bei Destillierapparaten mit einem Fassungsvermögen von 200 Gallonen oder mehr ist das Mannloch aufgrund der Höhe viel schwerer zu erreichen. Auch bei Destillierapparaten mit versetzten Säulen muss die Basis der versetzten Säule hoch genug über dem Flüssigkeitsspiegel im Topf liegen, damit die Schwerkraft den Druck überwinden kann, der durch den Flüssigkeitsstand über jeder Platte entsteht. Bei unseren Ultra-Pro-Wodka-Destillierapparaten bedeutet dies, dass die Basis der Säule 18″ bis 20″ über dem Flüssigkeitsspiegel im Topf liegen muss, da sich bei hohem Rückfluss 17″ Saft über den Platten befinden. Dies sind jedenfalls die Gründe, warum die meisten Hersteller von Destillierapparaten ihre Kondensatrückläufe in einer Höhe von etwa 12″ über dem Boden haben.
Ich würde mich über jeden Vorschlag freuen, wie man diese Probleme überwinden kann, um einen höheren Kondensatrücklaufanschluss zu standardisieren.
Ich danke Ihnen.
-
Die Mittellinie unserer Topf Auslass endete bei etwa 9,5 ″ über dem Boden, die ist, so unten niedrigen Mann. Ich musste einen Spirax FTI Siphon verwenden, der Auslass auf gleicher Höhe wie der Einlass hat, um dies zu bewältigen. Wir haben es hier mit einer Still Dragon Anlage zu tun. Das Problem ist, dass bei zu vielen Rücklaufstationen die Einlässe zu hoch über dem Boden liegen. Diese Firma "Fabtek" hat einige interessante SS-Einheiten und einen Low Boy im Angebot, aber derzeit keine Details auf der Website: https://fabtekaero.com/
Der Einlass an dem Receiver, den ich gekauft habe, ist 10,5″ groß, so dass wir unten reinkamen. Also wieder können Sie einen Empfänger in einen Lowboy-Kondensatrücklauf mit ein paar einfachen MODs drehen.
Zurück zu den Flash-Separatoren. Ich will sie keineswegs schlecht machen. Sie sind gut, wenn man den Spielraum und den Platz hat, sie zu installieren. Siehe 2018 UMC 1001.4 für Details. Wenn Sie in ein Bodenwaschbecken abblasen, können Sie während des Abblasens kaltes Wasser aus einer anderen Quelle laufen lassen, um die Situation zu entschärfen.
-
Wir haben ein Loch in den Kondensatbehälter aus Stahl gebohrt und eine Hülse aufgeschweißt. Selbst damit haben wir etwa 5 oder 6″ "Auftrieb". Ich bin froh, dass ich nicht die einzige Person hier bin, die sich darüber aufregt.
Ich kenne einige Destillierapparate, die einige Meter hoch sind und den Gegendruck des Dampfes zur Rückführung des Kondensats nutzen. Ich weiß von einer, die auf den ständermontierten Fulton-Kondensatrücklauf zurückgreift - der nicht auf dem Boden steht, sondern etwa drei Meter hoch ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar Zentimeter ein wirkliches Problem darstellen, auch nicht bei sehr niedrigem Druck, aber ein größerer Auftrieb könnte dazu führen, dass das Kondensat bei größeren Geschossen in den Empfänger gedrückt wird.
-
Hier ist ein Beispiel für eine "Lowboy"-Rückgabestation, bei der der Einlass mit 16″ über dem Boden angegeben ist. 16 Zoll sind meiner Meinung nach immer noch zu hoch:
https://fabtekaero.com/wp-content/uploads/2013/08/Condensate-Return-Tank-25-Gal-SS-Duplex-Pump.pdf
Wenn die Geometrien zu sehr von der Norm abweichen, können Sie Ihre Dampfmäntel bis zu diesem Niveau überfluten. Die Sache zu tun, wie angemerkt wurde, ist entweder benutzerdefinierte passen ODER möglicherweise bekommen eine dieser OEMs wie Fabtek mit Ihnen als " Systems Builder " zu arbeiten, um eine Rücklaufstation, die funktioniert, und arbeitet gut unter dimensionale Grenzen zu entwerfen. Wenn Sie den blauen Weinmann-Empfänger sehen, den ich oben gepostet habe, steigen wir an der Unterseite ein, die etwa 1,5″ über dem Boden liegt. Dies ist zwar nicht ideal, aber besser, als wenn die gesamte Kondensatleitung zurück zum Destillierapparat geflutet wird. In diesem Fall wird die Rücklaufleitung nur bis zum aktuellen Füllstand des Tanks im Schauglas auf der Pumpenseite geflutet, so dass es immer noch ein Gefälle von der Quelle in den Tank gibt. Das Schlimme daran ist, dass die Leitung beim Ausschalten geflutet wird. Es ist sehr einfach und unkompliziert, diese Art von Empfänger zu einer vollwertigen Rücklaufstation umzurüsten.
-
Warum sollten Sie nicht einfach etwas wie den Hoffman Watchman verwenden, der zu einem größeren Kondensatbehälter zurückführt? Oder direkt zurück zum Kessel, wenn es das einzige kondensaterzeugende Gerät ist (es hat keinen Wasserzulauf, nicht ideal). Es ist etwa 6 ″ aus dem Deck, oder Sie könnten ein T-Stück in die untere Ablassöffnung, die auf Bodenhöhe ist zu klemmen.
-
Abgesehen von den Problemen mit der Explosionssicherheit - ich habe diese kleinen Kerle überall gesehen, meist in der Nähe einer Brennerei.
-
Ich denke, das Problem ist, sie zu bekommen und das Rohr läuft vom Boden, so dass es leicht gereinigt werden kann. Scheint mir, dass das beste Design wäre das Kondensat fällt auf eine noch integrierte Tank, der unter dem Topf und mit einer Pumpe und einem Schwimmerschalter integriert ist.
Vielleicht schrauben Sie einfach eine Edelstahlversion dieser flachen Hoffman-Einheit (XP erforderlich) an die Unterseite des Destillierapparats. Dann kann es zusammen mit dem Rührwerk verkabelt werden.
Ich denke, das Problem dabei ist, dass die Hersteller dadurch in eine neue Materie hineingezogen werden, in der sie vielleicht gar nicht sein wollen. Wenn man jedoch darüber nachdenkt, wird eigentlich nur eine neue Linie in der Systemdomäne entlang des Prozesskontinuums gezogen. Der Dampf wird in den Kesselmantel geleitet, und das Kondensat wird über einen Tiefpunktablass abgeleitet. Heute bieten die Ausrüster von Dampfkesseln Lösungen an, um die Dampfanlage mit dem Kondensatableiter der Destillationsanlage zu verbinden. Die Umstellung besteht darin, dass die Dampfkesselanlage an einen Kondensatpumpenauslass angeschlossen wird, der in die Destillationsanlage integriert ist und sich mindestens 16″ über dem Boden befindet.
Anders ausgedrückt: Die Leute, die Dampfkessel herstellen, legen im Allgemeinen nicht viel Wert auf Ästhetik und kümmern sich auch nicht darum, wie man ihre stolze Ansammlung von schwarzen Rohren reinigen kann. Die Hersteller von Destillierapparaten kümmern sich um diese Dinge.
Ich habe kein Problem damit, wenn die Dampfkesselarbeiter am Dampfkessel arbeiten, aber ich würde ihre Arbeit gerne auf die Brennereien beschränken.
-
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles richtig verstehe, aber wir haben unser Kondensat einfach in einen Auffangbehälter mit einem Schwimmerschalter geleitet, der es dann zurück in den Kondensatbehälter neben dem Kessel pumpt? Unser Destilliergerät steht an einer Wand, und der Tank befindet sich auf der anderen Seite der Wand, so dass es so explosionssicher ist, wie es nur geht.
Zum Antworten einloggen.